FGR-223: Wartezeit zwischen Richtungswechsel

Hallo,

hat der FGR-223 eine Wartezeit zwischen Richtungswechsel eingebaut, oder kann ich die irgendwo einstellen?
Hintergrund: Meine Rollo-Motoren benötigen eine Pause von ca. 500ms, damit sich die Spulen entladen können, bevor nach Aktivität die jeweils andere Richtung aktiviert wird. Rollo-Shutter von anderen Herstellern haben hier einen entsprechenden Programmierschalter.
Hat der FGR-223 dieses Delay vielleicht fest eingebaut?

Gruß,
stedon81

Guten Morgen...

so direkt leider nicht. Du könntest natürlich schauen, ob du über die Parameter des FIBARO Roller Shutter 3 hier etwas einstellen kannst. Die Parameter findest du in der Anleitung:

https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGR-223/FGR-223-EN-T-v1.2.pdf

Hoffe, dass du da etwas zu deinem Problem findest.

Gruß